大金多管制空调故障代码(大金空调故障代码大全)

发布日期:2024-11-20 18:33:14 更新时间:2024-11-22 03:38:10 浏览次数:3281  

大金空调故障代码大全

A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm

大金多管制空调故障代码(大金空调故障代码大全)

AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;

AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。

E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。

E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;

者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA

E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒

者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度

E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测

E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度

值检测出异常

EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时

或者搅拌机内部热继电器动作

EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)

设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)

与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路

FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度

FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒

液体温度上升

H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线

机体调谐热敏电阻异常

J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线

J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)

L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)

L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑

L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常

L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转

LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常

LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常

传送异常

P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95

冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5

摄氏度持续3分钟

U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相

U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V

U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据

传送发生异常

UH 2 系统故障 EEPROM发生故障

UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路

大金空调故障代码

A1

室内P板不良

A3

排水水位异常

A5

室内防止结冰保护

A6

室内风扇电机异常

AJ

能力设定不良

C4

室内热交换热敏电阻异常

C5

室内热交换热敏电阻异常

C9

室内室温热敏电阻异常

EO

室外保护装置动作

E3

高压压力异常

E4

低压压力异常

E5

OL动作

F3

排气温度过高

E6

压缩机启动不良

E7

室外风扇电机异常

H3

高压压力开关异常

H4

低压压力开关异常

H8

CT异常

H9

室外温度热敏电阻异常

J3

室外排气热敏电阻异常

J4

室外低压饱和温度热敏电阻异常

J5

室外吸入管温度热敏电阻异常

J6

室外热交换热敏电阻异常

J9

室外气体管道温度热敏电阻异常

L4

放热风扇温度上升

L5

室外输出过电流

P3

室外电葙温度热敏电阻异常

P4

室外散热片热敏电阻异常

U1

电源反相

U2

电源异常

U4

室内机到室外机信号传送异常

U5

室内机到控制器信号传送异常

UA

现场设定不良

UC

集中控制器地址重复

UF

室内到室外错误接线

大金1.5匹指示灯一直闪,开不了机怎么修。没修过大金的。请师们帮帮忙。谢谢

大金空调V3外机怎样设致内机全开

压缩机过热会出现什么故障代码

大金多联机故障代码大全E3,03

大金多联机故障代码E3故障是高压开关动作故障,没有03故障代码。

高压开关故障分为以下几种:

1、机械故障部分,造成动作失灵或误动作。如操作机构、传动机构动作失灵等。

2、二次回路故障,造气开关动作失灵或误动作。

3、密封失效故障。如漏油、渗油、漏气等。还有液压机构的渗、漏油。

4、绝缘破坏故障。如绝缘拉杆或绝缘介质击穿、外部绝缘的闪络等。

5、 触头或导电回路接触不良。

6、 灭弧故障。如开关缺油、开关遮断容量不足,开关速度达不到要求等。

7、 其他故障。如拉杆瓷瓶、支持瓷瓶断裂、小动物造成短路,外力破坏等。

其它大金空调室外机故障代码:

E1 室外机PC板不良

E4 低压传感器动作

E9 电子膨胀阀驱动部件故障

F6 冷媒充填过量

H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障

J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障

J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障

J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障

扩展资料:

大金空调发展历史:

2000年开始销售采用环保型冷媒、节能效果高达70%的Super Inverter ZEAS.

2001年大型氟树脂制造和销售公司“大金氟化工(中国)有限公司”在中国常熟成立。统一管理所有的空调和化工生产的基地公司:大金(中国)投资有限公司在中国北京成立。并在上海及广州设立办事处。日本最早的HFC-125商业化生产线扎起大金启动。

2002年节能舒适的家用变频空调“风灵”系列在中国上市。 VRV诞生20周年,全球销售突破600,000台,成为世界第一的品牌。

2003年节能高达45%的直流变速商用机在中国生产销售,由此中国的商用机跨入节能的时代。

2004年大金机电设备(苏州)有限公司成立,并开始生产涡旋式压缩机,转子式压缩机,单螺杆压缩机。

2005年为在整个集团推进CSR(企业的社会责任)活动,新设“CSR委员会”和“CSR”。VRV全球销量突破800,000套,以其非凡的魅力赢得了众多拥护者。

2005年首届大金纳凉节盛大举行。

2006年大金收购马来西亚O.Y. L INDUSTRIES公司。

2011年第七届大金纳凉节成功举办。

大金空调故障代码E3故障内容:高压开关(HPS)动作

大金空调故障代码E3故障原因:高压开关运转;高压开关故障;控制P板(A1P);瞬时停电;高压传感器故障、室外机热交换器滤网脏、配管堵塞、连接器触点不良

大金空调故障代码E3细分故障有以下这些:

1、E3-01/02:高压开关动作(主机)

2、E3-03/04:高压开关动作(副机1)

3、E3-05/06:高压开关动作(副机2)

4、E3-07:高压开关动作(批量)

5、E3-13:液体截止阀检查故障(主机)

6、E3-14:液体截止阀检查故障(副机1)

7、E3-15:液体截止阀检查故障(副机2)

8、E3-18:高压开关重试综合

9、E303:湿度设定请求

10、E305:除霜间隔设定请求

11、E307:日程设定请求

12、E311:航程开始设定请求

上述的12种细分故障大金空调维修工程师对应的解决方法如下:

1、检查截止阀是否已经打开。

2、控制P板是否已正确连接高压开关。

3、检查高压开关是否导通。

4、在高压维修口安装压力表,观察高压开关动作标准(4.0MPa+D114)是否正常。

5、高压传感器特性是否正常。(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对应的压力)

6、高压传感器正常,控制P板的压力检测也正常,表示实际高压升高,检查高压升高的原因即可。

--大金空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

-----------最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心----------

---------觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好------

大金中央空调VRV故障代码

室内机故障

A0外部保护装置动作

A1室内机P板不良

A3冷凝水位异常(浮子开关动作)

A5热交换器热敏电阻故障

A6风扇马达锁住或过载、过流

A7风向调节电动机故障

A9电子膨胀阀故障

AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作

AJ容量设定错误

C4热交换器(1液管)热敏电阻异常

C5热交换器(2气管)热敏电阻异常

C9吸气热敏电阻异常

CJ遥控器热敏电阻异常

室外机故障

E0保护装置动作

E1室外机P板不良

E3高压开关动作:请检测外机是否脏污

E4低压开关动作:机器周围有无油迹

E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障

E6标准压缩机过电流(定频)

E7风扇马达过载或过电流

E8

AC输入过电流

E9电子膨胀阀故障

EA四通阀异常

H3高压开关异常

H4低压开关异常

H6压缩机位置传感器异常

H7风扇马达信号异常

H9室外机空气用热敏电阻异常

F3排除管温度异常

F6制冷剂填充过量

J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流

J3排除管热敏电阻短路或开路

J5吸气管热敏电阻故障

J6热交换器热敏电阻故障

J8均油管或液管热敏电阻异常

J9集液器气管热敏电阻故障

JA高压传感器故障

JC低压传感器故障

L3电气盒温度上升

L4变频器散热翅片温度上升异常

L5变频压缩机异常

L8变频器电流异常

L9变频器起动错误

LC变频器与控制PC板之间传送故障

P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相

P4变频器散热翅片温度上升传感器故障

PJ室外机容量设定错误

U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺

U1反相、缺相

U2电源电压不足或瞬间停电

U3未执行试运转

U4室内外机之间传送故障

U5遥控器与室内机之间传送故障

U7室外机之间传送故障

U8主遥控器与副遥控器之间传送故障

U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障

UA室内机台数过多

UC集中遥控器地址重复

UE集中遥控器与室内机之间传送故障

UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容

UH系统故障、制冷剂系统地址未确定

M0集中遥控器PC板故障

M8集中遥控器装置间传送不良

MA集中遥控器装置组合不当

MC集中遥控器地址设定错误

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:潘发

大金空调故障代码

A0-----保护装置动作

A1-----室内机P板不良

A2-----风扇连锁器动作

A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常

A5-----热交换(2)温度异常

A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转

A8----AC输入过电流

A9-----电子膨胀阀异常

AA-----加热器过热AH-----错误或着赃污

AC-----空负载运作

AJ----容量设定不良

AE----给水不足

AF-----加湿器错误C0-----传感器异常

C1---空白

C2----空白

C3----排水水位传感器异常

C4-----热交换(1)温度异常C5-----热交换(2)温度异常

C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常

C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常??

C8----AC输入电流传感器异常

C9----吸入空气温度传感器异常

CA---吹出空气温度传感器异常

CH----空白??

CC----湿度传感器异常??

CJ----温度传感器异常

CE----辐射传感器异常CF----高压压力开关不良

二、大金室外机故障代码

E0----保护装置动作

E1----室外机P板不良??

E2----空白E3----高压压力

E4---低压压力??

E5----压缩机电动机过负荷E6----压缩机电动机过电流堵转??

E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转

E8-----AC输入过电流E9----电子膨胀阀错误

EA----空白

EH----泵过电流堵转

EC----水温异常

EJ----现场追加保护装置动作H6----LE----3H-

F系列空调故障代码以下代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障编辑本段异常号码表[1]1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。 2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。 A1 室内机电路板不良 A3 排水水位异常 A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转 A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制 AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用 AJ 能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。 C4 热交换器温度感应器异常。 C9 吸入空气温度感应器异常。 CJ 遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。 E0 安全装置动作(室外机) E1 室外机电路板不良(室外机) E3 高压部分异常(室外机) E4 低压部分异常(室外机) E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机) E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机) E9 电子膨胀阀异常(室外机) F3 排气管温度异常(室外机) H3 高压开关异常(室外机) H4 低压开关异常(室外机) H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机) H9 室外热敏电阻异常(室外机) J3 排气管热敏电阻异常(室外机) J5 进气管热敏电阻异常(室外机) J6 热交换器热敏电阻异常(室外机) L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却 L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路 L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线 L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机) P1 缺相(室外机) P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机) P4 散热片温度感应器异常(室外机) PJ 能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。 U0 进气管温度异常 U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个 U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常 U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。 如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)

为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。